brauche tips für 220V kabel steckerwechsel - es ist vollbracht und funktioniert
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 16:39
von nomo
Juntach!
Gerade ist die Post gekommen und mit ihr mein 7" TFT, der eigentlich für die playstation gedacht ist aber den ich skrupellos in den rocco bauen werde
fescherweise war aber auch ein Spannungswandler mit drin, der 12V Bordspannung in 220V umwandeln kann! immerhin 100W dauerleistung hat das Teil.
Leider hat das gute Stück aber einen Ausgang für die PS2, das nennt sich glaube ich "euro 8" stecker. sieht so aus

(natürlich der obere Teil davon).
Jetzt brauche ich aber sowas hier an dem Ende:
Leider finde ich nur Adapter die das ganze genau umgekehrt machen

brauche aber genau das Negativ davon!
Hab sowas bis jetzt nicht gefunden! Denke dass ich ein anderes Stromkabel zerschnibbeln muss.
Allerdings habe ich doch etwas Skrupel da es hier ja um 220V geht und da möchte ich keine halben Sachen machen! Könnt ihr mir Tips geben wie ich sowas ordentlich machen kann?
Oder wisst ihr wo ich einen Adapter herbekommen könnte? Ich find im Netz nix dazu...
Beitrag bearbeitet (13.04.07 12:09)
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 17:00
von Scirocco GLS
Wenn du es auseinander schneiden musst,
verbindest du die Kabeladern mit Quetschverbinder und darüber mit Schrumpfschlauch zusammenschrumpfen. :grins:
Dann ist es sicher genug, wenn man´s richtig macht. :zwinker:
Die grün/gelbe Ader verbindest du auch mit Blau, sodass auch ein Schutz gewährleistet ist, nennt man klassische Nullung.
Beitrag bearbeitet (02.04.07 18:02)
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 19:09
von rocco-mickey
"....Die grün/gelbe Ader verbindest du auch mit Blau, sodass auch ein Schutz gewährleistet ist, nennt man klassische Nullung......"
und wenn er den Stecker dann falsch herum rein steckt, hat er Saft auf dem Gehäuse!!!! Lebensmüde?
Der TFT hat ein Kunstoffgehäuse, da brauchst den grün/gelben garnicht anschließen. Außerdem ist die kurze Nullung (grün/gelb mit blau) in Deutschland verboten nach VDE!
Gruß Mickey
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 19:32
von nomo
nein ich muss das mal klarstellen.
ich hab hier ein kästchen das kommt an 12V und spuckt dann 220V aus - mit dem TFT hat das nix zu tun (nur indirekt). An dem 220V Kabel brauch ich einfach einen anderen Stecker. Das will ich hinkriegen.
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 20:29
von rocco-mickey
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 20:38
von klama
@nomo:
den Adapter, den Du suchst, gibt es nicht! Denn die Kaltgerätesteckverbindung ist eine dreipolige Verbindung, mit Erdleiter. Der zweipolige "Rasiererstecker" hat keine Erdleitung. So ein Adapter wäre nach VDE unzulässig.
Du kannst Dir höchstens bei Conrad Electronic eine Kaltgerätekupplung besorgen (Best.-Nr. 612553 - 62), den Rasiererststecker vom Kabel des Spannungswandlers abkneifen und die Kaltgerätekupplung dafür anschließen - die beiden Strippen des Kabels kommen an die äußeren Kontakte, der mittlere Kontakt (die Erdung) bleibt frei. Ist nicht ganz normgerecht, aber was solls!
Viele Grüße,
Markus

Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 20:43
von nomo
hab mal ne anfrage gestellt, glaub aber nicht dass der sowas anbietet. mal schauen...
hab auch ehrlich gesagt noch keine euro8-buchsen irgendwo angeboten gesehen, egal an welchem kabel. sowas ist sonst nur an rasierern dran. bescheuertes steckerformat... *grummel*
aber ich seh das mal positiv, so muss ich keine 50 euro für ein spezialnetzteil ausgeben

Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 21:11
von nomo
ah danke klama! das hilft mir weiter.
hmm... dann werd ich wohl doch anfangen müssen zu basteln. versuch macht kluch *bratzel*
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 22:24
von Scirocco GLS
@rocco-mickey:
logisch muss man erst gucken wo die Spannung herkommt.
Eine klassische Nullung ist aber sicherer als nix.
Laut VDE ist sie in Neubauten verboten, aber im Bestandsschutz darf sie erhalten bleiben.
Re: brauche tips für 220V kabel steckerwechsel
Verfasst: Mo 2. Apr 2007, 23:22
von DerBruzzler
@ Scirocco Gls:
Das mit der klassischen Nullung kann man wohl in Festen Installationen machen, aber nicht an Steckern! Da kann die Phase je nach einsteckrichtung auch auf dem Blauen Kabel liegen.
Warum die Netzteile von alen möglichen Geräten heute Schutzleiter haben, kapier ich auch nicht! Die Gehäuse sind aus Plastik, und der Schutzleiter macht nur Probleme ( Brummschleifen bei LCD TV oder Stereoanlagen) !
Gruß Daniel